1、什么是母线失灵保护。
2、母线失灵保护启动条件。
3、母线故障怎么处理。
4、常见的母线保护误动原因。
以下内容关于《
母线失灵保护怎么做啊求帮忙
》的解答。
1.母联过流保护投入母联过流保护压板及投母联过流保护控制字。
2.向母联通入大于母联过流保护定值的电流,母联过流保护经整定延时动作跳母联。
3.母联失灵保护按上述试验步骤模拟母线区内故障,保护向母联发跳令后,向母联TA继续通入大于母联失灵电流定值的电流,并保证两母差电压闭锁条件均开放,经母联失灵保护整定延时母联失灵保护动作切除两母线上所有的连接元件。
4.断路器失灵保护投入断路器失灵保护压板及投失灵保护控制字,并保证失灵保护电压闭锁条件开放。
5.对于分相跳闸接点的起动方式:短接任一分相跳闸接点,并在对应元件的对应相别TA中通入大于失灵相电流定值的电流对于三相跳闸接点的起动方式:短接任一三相跳闸接点,并在对应元件的任一通入大于失灵相电流定值的电流,失灵保护动作。
6.失灵保护起动后经跟跳延时再次动作于该线路断路器,经跳母联延时动作于母联,经失灵延时切除该元件所在母线的各个连接元件。
总结:以上就是编辑:【小倩】整理原创关于《
母线失灵保护什么意思
》优质内容解答希望能帮到您。