1.电力线路电流速断保护是按躲过本线路末端两相最大短路电流整定计算的,因此,在靠近线路末端附近发生短路故障时,短路电流达不到动作值,电流速断保护不会启动。

2.在本线路上电流速断保护不到的区域称为死区。

3.在电流速断保护死区内发生短路事故时,一般由过电流保护动作跳闸,因此过电流保护是电流速断保护的后备保护。

4.由于电流速断保护不能保护全线路,过电流保护能保护全线路,但达不到快速性的要求,这时可以加一套限时电流速断保护。

5.对于高压电力线路,限时电流速断保护的动作时间一般取0.5S,动作电流按下式整定:IDZ=KkI’DZ(6-2)式中,IDZ——限时电流速断保护动作电流。

6.Kk——可靠系数,取1~15。

7.I’DZ——相邻线路的瞬时电流速断保护动作电流。